by doanductd05 Fri Dec 17, 2010 3:24 pm
Chào bạn,
Bản thân biến tần sẽ ko cho phép bạn làm những điều này,
bạn hình dung tế này nhé : Dòng vào là 4-20mA, Bên trong biến tần có một điện trở có trị số 47k,giá trị dòng 4-20mA là rất nhỏ và bạn lại dùng thêm một điện trở 500Ohm đưa vào nữa,việc này đồng nghĩa với việc bạn chia dòng này ra thêm nữa, Gía trị này rất nhỏ và đã được tính toán chính xác của nhà sản xuất,thêm nữa là giá trị 500Ohm bạn đưa vào chưa chắc đã đúng vì tùy vào chất lượng linh kiện.
Bạn có thể đo bằng đồng hồ chuyên dụng, vì giá trị này rất nhỏ và sẽ thấy nó ko chính xác, đôi khi có thể làm hỏng cảm biến đưa vào.
Biến tần nếu đã tích hợp sẵn ngõ vào áp hay dòng thì bạn nên sử dụng đúng, còn nếu chưa có thì sáng kiến của bạn cũng không thể thành công được.
chào bạn.
---------------------
Doan Van Duc
HP : +84-989.597.506
Ext.: 122
Sales Engineer
Email: ducdv@etecvn.com
--------------------------------------------------------------------------------
Etec Automation Tecnology Co., Ltd.
280 Vuon Lai Str., Phu Tho Hoa Ward., Tan Phu Dist., HCMC, VN
Tel: (+84-8 ) 39789237 Fax: (+84-8 ) 39789242
Email: etec@etecvn.com Website: www.etecvn.com
-------------------------