Tỉ lệ:
Modul analog chuyển đổi giá trị analog 10V thành số nguyên 27648. quá trình này người ta gọi là định tỉ lệ giá trị analog.
Chương trình:
Việc định tỉ lệ giá trị analog được thực hiện trong khối chuẩn FC105. Khối FC105 nằm trong thư viện "Standard Library" trong chương trình S7 "TI-S7 Converting Blocks" của phần mềm Step 7.
CHỨC NĂNG CÁC NGÕ VÀO, RA:
- IN:
Giá trị analog tại ngõ vào IN có thể dc đọc trực tiếp từ module hoặc đọc qua ngõ giao tiếp dữ liệu trong dạng integer.
- LO_LIM và HI_LIM:
Các giới hạn chuyển đổi các đại lượng vật lý sẽ được đặt trước các ngõ vào LO_LIM (giới hạn dưới) và HI_LIM (giới hạn trên). ví dụ giới hạn chuyển đổi từ 0 đến 500 lít.
- OUT:
Giá trị tỉ lệ (đại lượng vật lý) được lưu trữ như một số thực tại ngõ ra OUT.
- BIPOLAR:
Ngõ vào BIPOLAR xác định có chuyển đổi giá trị âm hay không . bipolar = 1 =>ngõ vào 2 cực => có chuển đổi giá trị âm. bipolar = 0 => một cực => ko chuển đổi giá trị âm.
- RET_VAL:
Ngõ ra RET_VAL có giá trị 0 nếu sự hoạt động ko có sự cố